根据计算功率计算公式P=UI,将220V185W数值代入公式:185=220 I得出计算结果为0.84A电流,考虑到整流桥的安全性,一般取额定电流的1.25~1.5倍,用0.84×1.5=1.26A,实际上用于整流的整流桥没有这种规格型号的,可以考虑选择2~5A即可满足要求。

220V185瓦的直流电机用多大的整流桥?
这种整流桥便宜、易购。