1.三相四线已进入你的配电箱空开的上桩头,三相输出下桩头可以进入电机正常工作,没有发生异常,怎么利用一火一零用电就老是跳间呢?
2.三相火线进入空开是平衡用电,比如电动机,启动时电压降是均匀的,三相空开的目的是保三相平衡,在+-10%的范围内三相同时升或降,这空开都不会跳闸。
3.可是你任意接出一根火线与零线组成220V怎么就经常跳闸呢?(先排除线径小发热,再排除某根火线上负载大三相不平衡。)
当你的220V电有小电机或大功率使用时,这空开其中一相是瞬间产生电压降超过规定保护值三相不平衡了就跳闸了。怎么办?
4.你使用的220V这一火线必须从空开的上桩头接,重新根据负载选一个1p或2P的空开,就不跳闸了。
|
|