电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10320|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请教下,3相370W的电机要控制正反转,对于空开、接触器、热继电器应如何选型?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-11 11:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个配电箱,用1个空开、2个交流接触器、1个继电器、3个按键、2个接近开关(要不要加上熔断器?)控制1台3相370W的电机正反转,想用施耐德的空开、接触器,但是市面上施耐德的空开、接触器最小电流都不低于6A,请问用6A的做控制,有没有问题?如果不行,有什么更好的办法?请师傅们赐教!谢谢!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-3-11 12:25:28 | 只看该作者
选择10A接触器吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:27:06 | 只看该作者
admin 发表于 2013-3-11 12:25
选择10A接触器吧!

接触器为什么要选那么大电流的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-3-11 22:13:25 | 只看该作者
三相电动机的启动电流是它额定电流的5--7倍啊   应该考虑到的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-12 15:37:24 | 只看该作者
6A的接触器有点紧凑,小了点,选10A的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-3-13 17:26:10 | 只看该作者
可呀!你就选施耐德最小的接触器就可呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-3-14 07:24:39 | 只看该作者
应该做完了吧  几天了  在不做完老板就炒鱿鱼了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:40:30 | 只看该作者
17580984 发表于 2013-3-11 22:13
三相电动机的启动电流是它额定电流的5--7倍啊   应该考虑到的

说法都不是很统一哦!启动电流的确很大,但是启动时间很短,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-8-25 06:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表