jd5电动机综合保护器接线方法
jd5电动机综合保护器接线方法
三相主电路从断路器出线端引出接到交流接触器进线端,再从交流接触器出线端引出,三相电路分别穿过电动机综合保护器接到电动机接线端子。控制电路电源一相经过停止按钮到起动接钮,起动按钮并联交流接触器自保触头,然后接到电动机综合保护器常闭触头,再接到交流接触器的线圈,并联电动机综合保护器的线圈,引出线接到控制电路电源的另一相。这是交流接触器和电动机综合保护器线圈电压为380V的接法。如果线圈电压为220V,线圈引出线接到电源中性线上。
电机综合保护器具有短路、过载和缺相的保护功能,一旦电机发生了缺相的异常运行状况,在两秒的时间内保护器就可以断开电动机与电源。
保护器会在电动机运行电流出现异常情况的时候以反时限特性为根据,从而能够马上切换到保护延时状态,而且在停止延时的时候还会在交流接触器的作用下很快的将电动机电源断开,采用这种方式就可以很好的确保电动机运行的安全可靠性。