电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2416|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

线圈电压标注为380伏和220伏的两个接触器可以混用吗?混用的后果是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-7 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线圈电压标注为380伏和220伏的两个接触器可以混用吗?混用的后果是什么?

这是一个基础的电工知识常识,估计很多新手都没有注意这个问题。

我给的答案是在相同电源电压下不能混用,如果要混用就要连接不同等级的电源电压。

这里涉及到两个基础知识,一个是在电阻不变的情况下电压越高电流越大。一个是接触器的欠压保护作用,也就是电源电压低于交流接触器线圈额定电压的85%,交流接触器就不能吸合。

交流接触器线圈的电阻是不变的。但是380伏的线圈和220伏的线圈,他们的电阻又是不一样的,所以他们的额定电流也不一样。

因此,如果把380伏的电源接到220伏的线圈上面去,就会烧坏线圈。如果把220伏的电源接到380伏的线圈,就会出现频繁吸合频繁断开的状态,无法正常工作。

因为三相电动机的工作电压都是380伏,所以现场应该不会缺少380伏的电源。有时候为了省事,工作人员可能就会少拉一条零线,如果现场只有220伏线圈的接触器,我们该怎么办呢?

从长远来看,最好是再拉一条零线,或者安装一个控制变压器,这样子可以一劳永逸。

如果应急用的话,也可以把两个接触器串联起来,就像我们串联两个灯泡一样,但是一定要记住,它们的功率一定相同,否则小的那一个一定会烧坏。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-8-13 14:34:46 | 只看该作者
不能混用。220线圈接到380电压上,线圈会烧坏;380线圈接到220电压上,接触器不能吸合或者吸后动静触点接触不实,通电后导致触点烧毁。