    笔者自2010年进入一家电器设备公司,做售后维修电工以来,十年中曾转战多家设备厂供职。由于工作关系,笔者在各地售后服务过程中,曾遇到过不少让人难以置信却又真实发生了的故障现象,至于原因无外乎天灾人祸两方面!
    2011年,笔者奉命前往鲁西南某煤矿处置井下变频器电源为AC1140V等级)故障。到达工作现场后,笔者拆开变频器防爆外壳一看,颇感震惊和不解——原本做为变频器中故障率极低的“直流母线电压监测”线路板,竟然烧的一团焦黑!经检查,笔者发现了故障原因所在:取自变频器直流母线P、N两端的电压检测线之插接头,居然被该矿人员野蛮反插到线路板上!这无疑使电压监测板承受了极高的反向电压,元器件击穿烧毁便不足为奇了!而导致这一匪夷所思现象发生的原因,同该矿相关从业者缺少必要的专业知识、盲目野蛮检修操作有直接关系!
    2014年,同样是在处置安徽某矿山所用设备故障过程中,笔者再次感受到了“人祸”所带来的危害——某矿使用的三相输出电压为AC127V之照明综合保护装置,在安装使用不到一个月后,其内部10KVA变压器便发生了单相绕组烧毁故障!至于故障原因则要归功于该矿机电管理人员——他们违规指挥工人,将此装置内部电子保护模块短接,从而使得原有各种保护功能全部失效!在后来因负载电缆出现芯线绝缘破损引发接地故障后,因保护器失效,终使变压器烧毁!
十年售后维修电工所见——若非亲历这些故障岂能信以为真!

    2015年,笔者进入一家电器设备维修厂工作。一日,某企业一下送来了十二台崭新的1KW输入电压为单相220V变频器,拆机查看发现故障居然全部一样——变频器内部的整流桥、IGBT模块、储能电解电容等元件,均呈现出过压烧毁症状!后来方知,造成这一故障现象的原因更让人始料不及:该企业所招的电工竟然认为变频器输入电压就该是AC380V的!通过该事件,笔者也终于相信早前部分同行所说有从业者将变频器电源、负荷端接反,致使变频器爆炸案例的真实性!
    2020年秋,某加工厂使用我单位出产的低压供电监测保护装置,每当夜深人静之时便会发生“接地”故障报警。该故障现象一段时间以来,几乎每天晚上都会上演,在检测供电系统没有异常后,该厂电工同行颇为纳闷并认为我厂产品“中了邪”!
    为解决问题,笔者和该厂同行在连续蹲守两夜后,终于抓到了引发故障的罪魁祸首:每当夜深之际,栖息在该单位杂草丛生配电室附近的一只刺猬,便会出来觅食。也不知怎的,这只刺猬一段时间内会从低压汇流排附近快速通过,以致造成故障出现!