电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1535|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-25 15:25:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么?
★这是因为三相负载严重不平衡所导致的。正常工作的三相负载应该均匀分配。
电力变压器输出的三相电压一般为线电压380V,(最低为7%)计算出来380×0.07=26.6V,380-26.6V=353.6V,根据相电压与线电压用一个√3=1.732的关系,那么计算出来相电压,火线与零线N的电压220×0.07=15.4V,220-15.4=204.6V,说明你的电压过低了。
而三相线电压的波动范围为10%,就也就是说它的电压最高可以380×0.1=38V,380+38=418V,火线与零线N的电压为220×0.1=22V,220+22=242V,证明你的225V是在正常波动范围之内。
交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么?

唯一办法就是将接在A相单相负载改接到B相和C相上去,最好是达到均匀分布。而三相对称的电机可以忽略不计,这不过是电工的举手之劳而已。。
变压器输出的负荷平衡,零线N中的流过电流最小,零线带电电压几乎可以忽略不计。如果三相负荷严重不平衡,中性点电位就会发生偏移,造成A相相电压过低,使电器设备达不到额定电压,工作异常,例如电饭煲煮饭时间过长,洗衣机洗衣没有劲等等。
★理论上分析,如果变压器中三相负载严重不平衡,则会造成中性线上出现较大电流,说明变压器二次侧的三相电流不对称,这时利用对称分量法可将二次侧的电流分解成正序分量、 负序分量和零序分量。由于零序电流三相同相位,只有在中性线中才能流通,所以中性线上的电流为3倍的零序电流,零序电流在铁芯中产生的零序磁通将在变压器一、二次绕组中感应出零序电势,零序电势使二次侧三相电压不对称,出现中性点位移,如果其中一相负载特别大,则该相端电压会急剧下降。如果控制中性线上的电 流不超过额定电流的25%,则中性点位移不会严重影响到三相电 压不对称。
交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么?

如果二次中性线上装设隔离开关或熔断器,一旦熔新器熔渐或隔离开关打开时,等于中性线断开。在中性线断开的三相四线制回路中,由于三相负载不对称,将会使三相电压的中性点发生偏移, 如下图所示。
交流ABC各相间电压380V,A相对中性线185V,其余两相对N线电压225V为什么?

最可怕的是三相四线制供电线路中的长期使用,会造成中心线熔断,那个现象出现会损坏很多仍然开启电器的电压特别高而烧毁现象。所以说三相四线供电线路中不容许接熔断器及刀闸。
一般中性点向着负荷大的一相偏移,于是各相负荷的电压发生变化,负荷大的那相电压降低;负荷小的两相电压均会升高。因单相电器或照明的额定电压一般都是220V的,所以,接在负荷高的相上则功率不足,而接在负荷小的相上时,则因电压高会使功率变大甚至烧毁电器或灯泡。因此,变压器的中性上是严禁装设熔断器和隔离开关的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-5-7 03:51

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表