在 电气设计工作中,经常需要进行对电机的进行各种方式控制,并且对控制电机的断路器、接触器和热继电器等 元器件进行选型,但是具体他们之间需要怎样的协调配合来整定,有兴趣的可以参考GB 14048.4-2010低压开关设备和控制设备第4-1部分。下面我直接给出断路器、接触器和热继电器他们直接的配合表。 如下是某品牌的关于电动机的选型配合表,可以根据实际情况需要进行参考。 400V-50kA-MS132 直接启动(类型1)-常规起动
400V/415V-36kA 直接启动(类型2)-常规起动
上面的推荐的断路器、接触器、热继电器配合表由于电机型号规格不同,数据会有不同,使用时要根据自己所选用的元器件的型号、规格进行核对。 |