西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-29 08:29:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司使用LOGO十多年了,从0BA6到0BA8都使用过,但一直没用LOGO做过S7通讯,网上看了大家的一些方法和经验,正好手头有LOGO和SMART200,所以进行了一次S7通讯测试,其中SMART作为主站(客服端),LOGO作为从站(服务器)。
一、LOGO从站配置
SMART读LOGO  DI设置
西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站


SMART写LOGO  DQ设置
西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站


SMART读LOGO  DQ设置
西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站


SMART写LOGO  M设置
西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站


SMART写LOGO  AM设置
西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站


SMART读LOGO符号表
西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站


SMART写LOGO符号表
实际测试:

西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站

LOGO从站监控

西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站

SMART程序监控

西门子LOGO以太网S7通讯,SMART200主站LOGO从站

SMART状态监控
    经过测试SMART读写LOGO位、字节均能正常使用,有一点不习惯的是LOGO接收的数据是地位在前,高位在后,和平常plc有点不一样。