题主所述15Kw电机用30A交流 接触器,首先肯定在配套方面就有点不符合要求。15KW电机每千瓦满载电流为2A,15KW电机的满载电流约为30A,选择接触器时应为满载电流的1.5倍,(30㐅1.5二45A)明显看出30A的接触器容量有点小了,(如果没有45A的可选50A)。 接流接触器的容量过小,在过载或电机启动时电流较大,接触器的动静触点易粘联这样很危险。 接触器有嗡嗡的交流噪声大多由以下几个方面的原因所造成: (一)电压较低:电压降至原电压的5% 交流接触器发出的交流噪声就会增大,电压越低交流噪音越高,有时还会往反吸合难以正常运行。 (二)短路环开烈或脱落也易选成交流噪声出现,(见意更换)不过这种故障现象比较少见。 (三)动静铁芯之间有灰尘杂物,两铁芯间气隙增大接触不吻合而产生交流噪音。 此时可用95%的酒精擦洗动静接触面。 (四)使用较常时间的接触器,由于动静铁芯不断的往反吸合,铁芯表面常期受撞击而不平滑也可能产生噪音。 我个人任为:有些噪音可收修复的尽量去修复,不被修复的直换更换,尽量减少不必要的开资。 如果距离 电源较远,压降大不防在线圈上串接一只 二极管,作半波整流一试,即吸合隐妥又没有交流噪音。(要根据通过线圈电流的大小去选择整流二极管,半波正流:二极管应选线圈电流的2一3倍)。 |