公司一台自由锻压机采用西门子s7-416-3PN/DP和VIPA 315系列的CPU,有一次处理横梁升降动作不正常的故障时,发现在操作台下部有一个通过IM153-1与s7-416-3PN/DP的CPU通讯的从站,从站带有一个AI 8x12BIT,订货号6ES7 331-7KF02-0AB0的模拟量输入模块,该模块SF红灯一直亮,因为控制横梁升降手柄的模拟量信号就是接到该模拟量输入模块上,当时也以为模块坏了,但是查看另一台相同配置的压机,该模块SF红灯也亮,多亏当时没有武断的直接更换该模块,否则费时费力还不讨好。所以虽然这种故障不影响设备运行,但是按照“望闻问切”的诊断步骤,如果设备再出现突发故障,也容易带偏其他维修人员的排查思路,闲暇时有必要查查导致SF红灯亮的来龙去脉了! 瞅着压机待机时,通过PG联机监控 plc中诊断缓冲区,提示存在数据不一样的模块,无法监控到该模拟量模块红灯亮的原因,程序编译一下后,可以监控到该模拟量输入模块是由于6、7通道的数据分配错误。查看图纸上6、7通道标注的是温度 传感器,信号选用4-20ma,对照硬件配置中的设置没有问题,然后测试不论改为2线、4线、或者0-20ma,仍然都提示6、7通道的数据分配错误。继续查看PLC程序中直接屏蔽该温度信号的读取,也就是说厂家预留了这么一个功能,实际并没有安装温度传感器,将该模拟量模块6、7通道改为不激活后,不是故障的故障红灯SF终于乖乖地熄灭了。 来源:西门子工业技术论坛 |