电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1784|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

变频器如何有效接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-12 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器正确接地的做法如下:
1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线;
2、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接,但一定要保证可靠连通;
3、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束;
4、接PE地的接地电阻应在10以下,PE可与外壳连接后接地;
5、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m,以内,接地必须牢固;
6、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用;
7、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上;
8、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2022-6-18 19:28:53 | 只看该作者
因为运行变频器还要做一个接地体?与设备接地分开,那么接零保护怎么办?思维混乱。
三相四线供电,安装变频器的柜子外壳要与零线可靠连接,这就是标准中所说外露可导电部分接零;设备金属结构和基础钢构要与零线可靠连接,这就是标准中所说的外界可导电部分。不论TN-C还是TN-S系统,都必须这样连接零线,只不过TN-S系统连接的是保护零线PE。
在电源进户处零线做重复接地就够了,没必要在某台设备处还做接地
重复接地非必要,没有强制规定要做。以前的安全规程特别强调。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-3-12 14:13:19 | 只看该作者
变频器正确接地是提高控制系统灵敏度,抑制噪声的重要手段。变频器接地时应 注意以下几个问题:

(1)接地端E(G)的接地电阻应小于4 Ω,且越小越好。

(2)接地导线截面积应不小于2.5 mm2,长度应控制在20 m以内。接地必须牢固。

(3)变频器的接地装置必须与动力设备的接地装置分开,不能共用。

(4)变频器信号输入线的屏蔽层应接至E(G)上。

(5)变频器与控制柜之间的接地应联通,如果安装有困难,可以用铜芯导线跨接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-6-28 10:42:11 | 只看该作者
学习了,刚好不太清楚

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2022-6-28 10:42:43 | 只看该作者
学习了,刚好不是非常清楚!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2022-7-3 12:39:18 | 只看该作者
学习了,谢谢共享

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2022-7-3 20:21:32 | 只看该作者
学习了,感谢楼主的分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-3-21 10:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表