四楼漏电,故障在一楼

  [复制链接]
37#
发表于 2014-7-8 11:47:01 来自手机 | 只看该作者
浪费钱事小,出了人命事大了,电工都应该叫用户加地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2014-8-8 16:29:28 | 只看该作者
最佩服有才的人。:)                                                                                 

回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2014-11-8 14:48:56 | 只看该作者
长见识了。谢谢分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2014-11-15 12:00:39 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-22 17:26
我给老板讲原理,老板给我讲原则。我给老板解释这严重的危险的,他给我讲零线就是地线的十几年都是安全的。

几年前我也遇到这种现象,我给他讲安全,他说你的安全是要花钱的,真是无奈啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

41#
发表于 2014-11-27 16:18:34 | 只看该作者
向吴师学习了,你技术很全面,很有耐心,从你不厌其烦的排除故障中得知你技术过硬,考虑的很全面,谢谢分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2014-11-28 10:56:07 | 只看该作者
恩,深深的学习了,确实是这么回事儿,一般家庭都只有火线和零线,如果装了接地线就应该真正接地,否者接地线一旦带电,将会让所有接了地线的设备外壳带电

回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2014-11-28 13:28:17 | 只看该作者
这是很 普通的故障啊,用维修灯就能很快找到故障的。这没什么可炫耀的,最主要的不应该拿人家的信仰说事,这故障与信仰没毛的关系

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

44#
发表于 2014-12-6 13:22:41 | 只看该作者
哈哈学习啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2014-12-6 13:23:07 | 只看该作者
哈哈学习啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2014-12-21 10:15:31 | 只看该作者
学习了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2015-7-7 23:45:02 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-1 09:47
这个还不明白?门外是小型断路器,没有漏电功能。一用电,一伙一地也是回路,但是地线也没有真的接地,只 ...

哪是不是门卫一用电,一个楼上所有人家的电器都带电??

回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2015-7-8 07:58:19 | 只看该作者
警戒 做电工的一定要认真负责 而且要真正的懂得才行