电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: 吴师
打印 上一主题 下一主题

一个接触器控制正反转

[复制链接]
37#
发表于 2014-5-7 21:47:51 | 只看该作者
学习了  向楼主学习  :D

回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2014-8-6 21:53:37 | 只看该作者
大师傅,跟您的距离差好多好多..............呢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2014-8-10 13:14:00 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-12-12 07:06
包干的设计装配,我只有几毛钱就做几毛钱的电气。尴尬了

嘻嘻!事实证明:鱼和熊掌能够兼得,事也做了钱也赚了,老板也赏识,粉丝也钦佩。一石四鸟,很好的收获。

回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2014-8-12 20:24:01 | 只看该作者
学习了,顶一下!学习了,顶一下!!学习了,顶一下!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2014-9-29 18:40:24 | 只看该作者
千万别按照这方法改造,对维修工存在危险,如果维修时你忘记断开开关,结果如何可想而知,你是不是没钱买接触器啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2014-10-5 15:02:46 | 只看该作者
不错的设计,但仅限于小容量电动机,因为CJ10-20辅助触头没有灭弧装置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2014-10-31 10:57:19 | 只看该作者
学习了                                                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2014-10-31 15:29:16 | 只看该作者
大师呀!你这个方法是不能推出的 。很容易烧坏电机,随便那个触点坏了。电机不是缺相了、还有一根火线常进电机,有漏电的可能哦!经费不够,可以用三相旋钮转换开关嘛,对不!

回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2014-11-1 08:35:03 | 只看该作者
不错……学习了
建议还是用两个交流接触器:l

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册