家庭电箱增加地线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-25 21:14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家的入户线就2根,没有地线,都用了十几年了。现在也没地线,先看看我这样接线对吗?尤其是从总开下面出来的火线可以这样去跨接每一个1P+N的漏保吗?好像是不是这样的接线 只能最多跨接3个漏保,后面的漏保要再从总开的下面去接一根火线,然后再去跨接的接下面3个漏保?别人叫我从总开关上口的零线处引出线接至开关箱的接地排上,作为保护零线(PE线)用。说没有 有效接地啊,没有地线?还要自己埋地线才行吗,将PE排在配电箱处接地,我想可。以从配电箱的总开关的上口零线处,分一根线接到箱子的PE排上做PE线用,就想像是TN-C-S系统样。望不吝啬赐教。 家庭电箱增加地线

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-7-26 15:23:33 | 只看该作者
TN-C-S系统PE线必须重复接地才行,从N线并一根线到PE接线座再严格接地。
其实你的电箱分路都设了漏电保护开关,能达到漏保要求了。
为了某些电器接PE线(像电脑等),我的建议PE接线座不用从N并线,直接埋设一根接地线就能达到要求了。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-26 19:06:41 | 只看该作者
直接埋一根,对接地体没有要求啊。小区是个老小区不知道是TT还是TN系统。如是TT埋一根还可以,如是TN系统直接埋一根会不会导致漏开误动作或拒动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-12 15:29:39 | 只看该作者
总开关与下一级中间留一个空开的距离,下线从这个位置接过去;分两组跨接。跨接多了麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报