工厂新上一电热小窑炉设备,分七个加热区,每个加热组都买220伏供电,分区调试时,用c相的出现奇怪现象,电路是单路空开接继电器,接可控硅调整组单元,接负载,启动后,无工作电流,这时测量c相电压有时三十多伏有时五十多伏有时二百二,当三十多伏时,测另外两相对零电压为三百八十伏,排除时把所有的元件,线都换过,最后,解决的方法是,原来的七个加热区的零线进入柜子的压线排后,分七根走线槽到总的零线压线排,改成在柜子的出线压线排连接,用一根零线连到进线零线排,能正常工作,所有的线都是十平方新铜线,无破损,这个现象是什么原因呢? |