第一次去换车床水泵,心里很紧张。新水泵三相电都接上去,电机嗡嗡在响不转。因为拆坏了那个水泵不是我拆的,师傅只让我拿了一个修好的水泵去接上就行了。刚开始我以为是水泵没修好它不转,就在水泵上敲打。它还是不转,我就拿出万能表一量,结果缺一相电,再到后面配电柜量开关出来的那三相电都是380v在,再量继电器输入端也是380v,输出端一量缺一相电,结果是继电器坏了,换了一个新的接上去又好了。