第一次去换车床水泵,心里很紧张。新水泵三相电都接上去,电机嗡嗡在响不转。因为拆坏了那个水泵不是我拆的,师傅只让我拿了一个修好的水泵去接上就行了。刚开始我以为是水泵没修好它不转,就在水泵上敲打。它还是不转,我就拿出万能表一量,结果缺一相电,再到后面配电柜量开关出来的那三相电都是380v在,再量继电器输入端也是380v,输出端一量缺一相电,结果是继电器坏了,换了一个新的接上去又好了。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-6-16 20:53:40 来自手机 | 只看该作者
换电机,我们首先得肯定电机本身是合格适合使用的,。既然以前有坏,就得找到原因再接新机上去,如果你不是发觉不对劲,马上又烧。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-6-12 16:33:44 来自手机 | 只看该作者
谢谢啊,很实用的东西哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-12 17:27:18 | 只看该作者
车床冷却泵啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-12 20:14:40 | 只看该作者
多动手学习就快!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-6-12 20:54:47 | 只看该作者
如果是接触器经常损坏的话,还是换个容量大点的接触器好,

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-9 16:27:30 | 只看该作者
原先的水泵电机缺相烧毁的可能性很大的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-9 21:01:19 | 只看该作者
这个要先检测一下电压是否有无缺相再说

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-12 09:41:04 | 只看该作者
赞同吴师观点。