某地区新建两台 1000MW 级火力发电机组,发电机额定功率为 1070MW,额定电压为 27kV,额定功率因数为 0.9,通过容量为 1230MVA 的主变压器送至 500kV 升压站,主变阻抗为 18%。主变高压侧中性点直接接地,发电机长期允许的负序电流大于 0.06 倍发电机额定电流,故障时承受负序能力A=6,发电机出口电流互感器变比为 30000/5A。请分析计算并解答下列各题:
该机组某回路测量用电流互感器变比为100/5A,二次侧接表计线圈内阻为 0.12Ω,连接导线的电阻为 0.2Ω,该电流互感器接线方式为三角形接法,该电流互感器的二次额定负载应为下列哪项最为合理(接触电阻忽略不计)( )
(A)150VA
(B)15VA
(C)75VA
(D)10VA
解答过程:依据《电力工程电气设计手册 》电气二次部分66页 式 20-5,查 67页 表 20-16,电流互感器的接线方式为三角形接法,阻抗换算系数取 3
电流互感的二次负载2 = 3 × 0.12 + 3 × 0.2 + 0 = 0.96Ω
依据式 20-4,对应的二次容量VA = 52 × 0.96 = 24VA
依据 GB/T 50063-2017《电力装置的电测量仪表装置设计规范》7.1.7,电流互感器二次绕组中所接入的负载,应保证在额定二次负荷的 25%-100%。
24/(25%-100%)=24~96VA
本题正确选项是C
|
|