怎样选择电流互感器
(1)额定一次侧电流应在运行电流的20%~120%范围内。
(2)电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。
(3)注意使二次侧负载所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量,否则电流互感器的准确等级将下降。
(4)根据系统的供电方式,选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式。
(5)根据测量的目的和保护方式的要求,选择电流互感器的准确等级。
电流互感器的准确等级分几种?其最大误差是多少?
答:电流互感器按其准确度可分为五级,即0.2、0.5、1、3、10,各级电流互感器的最大误差见表。
各种等级电流互感器的适用范围如下:0.2级的用于精密测量;0.5~1级的用于配电盘电流表和电力表;计量表用0.5级;3级一般用继电保护;10级的用于非精密测量。