电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4926|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

家用断路器的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-11 10:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般家用断路器可以分为:总开关(2P的,60A)、照明开关(1P 16A)、空调开关(40A漏电断路器) 、普通插座开关(30A漏电断路器)厨卫插座开关(30A漏电断路器)买12位空器开关箱就行了(多几位也行,以后还可以升级),一般说1P就是一路开关的位置,N是指的零线。  1、首先计算各分支电流的值
  ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
  公式I=功率/220v;
  例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
  电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载
  ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
  日光灯、电冰箱、电视等划为感性类
  2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
  还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量
  原则:
  1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。
  2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
  3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
  4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
  5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
  6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
  7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。