电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7957|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

电机问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-30 08:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这现在有两台90kw : 一台启动10分钟左右就跳闸 ; 一台已启动就跳闸 把施耐德的400A的断路器都弄坏了  望各位学长给予指点 迷津

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-2 08:12:55 | 只看该作者
30KW以上的电机就不推荐直接启动,水泵推荐软启
电流太大坏的空开
一台启动十分钟后跳就不应该了啊,一直用着的考虑一下是不是负载变大了,管道有没有堵塞?
切记电机太大不能直接启动对线路变压器其他设备也有影响
星三角启动或者自偶降压,软启最好 软启也花不了多少钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-2 08:36:42 | 只看该作者
说的没有错 这么大的电机直接 启 动 线路损伤,启动十分钟后跳闸那是压力到一定程度电机负荷加重啦。以前用的好好的现在启动就跳闸的那个肯定是电机绝缘老化问题或者接触器粘连了,启动就短路,最好实验一下电机空载能够启动不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-10-2 08:21:25 | 只看该作者
和尚 发表于 2014-10-2 08:12
30KW以上的电机就不推荐直接启动,水泵推荐软启
电流太大坏的空开
一台启动十分钟后跳就不应该了啊,一直 ...

这些 我都知道 但是由于条件限制没办法 哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-30 09:22:15 | 只看该作者
启动方式是什么?是新安装还是使用后这样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-9-30 12:14:30 | 只看该作者
启动方式是什么?带的是什么东西?说具体以些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-30 12:55:50 来自手机 | 只看该作者
先拆除电机线,用摇表量下电机 电机线 有没有问题,没问题,在看看电机负载什么东西?启动方式建议星三角启动,或者自耦降压启动,软起,都可以!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:42:48 | 只看该作者
直接启动  安装使用了1年  现在成这样的症状

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:43:26 | 只看该作者
admin 发表于 2014-9-30 09:22
启动方式是什么?是新安装还是使用后这样?

直接启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:44:26 | 只看该作者
zqh000 发表于 2014-9-30 12:14
启动方式是什么?带的是什么东西?说具体以些。

带的是消防水泵

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-30 15:53:22 | 只看该作者
90KW电机直接启动电流大约1000安左右,这样使用很容易伤害电机绝缘及断路器,建议采用减压启动方式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-10-1 09:21:54 | 只看该作者
恩  谢谢

回复 支持 反对