电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6683|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

配电房合闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-2 22:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天低压配电房跳闸了,被领导逼得没办法,直接合闸 。也没出现什么情况、我想问各位大师傅一下“要合闸是先断开下一级各个开关,还是直接合闸。”

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-11-3 07:07:41 | 只看该作者
先断下级开关,再合主开关。
是越级跳闸吧!需要仔细检查哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-3 11:56:02 | 只看该作者
直接合闸 。也没出现什么情况、这是一万幸,越级跳闸!需要仔细检查线路。要合闸时先断开下一级各个分开关,在合总闸,先合小负荷开关,在逐级上合各开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-3 11:56:51 | 只看该作者
直接合闸 。也没出现什么情况、这是一万幸,越级跳闸!需要仔细检查线路。要合闸时先断开下一级各个分开关,在合总闸,先合小负荷开关,在逐级上合各开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-3 12:56:41 | 只看该作者
下次不要直接合主闸了,这样很容易高负荷跳火的,尤其还没有查清故障原因前

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-3 20:27:42 | 只看该作者
按照送电程序是应该先送下级负荷开关  一步 一步按负荷大小  先送小负荷 再送大负荷。  

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-7-19 21:27

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表