蜂鸣器一直在报警,但是不跳闸,这种l漏电该怎么查

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-16 21:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一名物业电工,刚入行不久。
今天巡查的时候发现一配电箱上的漏电报警装置一直在响,但是不跳闸,这种漏电该怎么查呢?希望各位老师傅指点一下!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-12-17 10:22:53 | 只看该作者
发一份:”漏电保护装置安装和动作原因分析“资料给你看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-12-17 10:24:08 | 只看该作者
漏电保护装置安装和动作原因分析资料

漏电保护装置安装和动作原因分析.rar

8.24 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载币 -3 个


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-12-18 14:30:31 | 只看该作者
你这种现象是有漏电 但是漏电值没有达到断路器的设定值 所以不会跳闸  最简单的方法 给用户通知一下 检查线路 分别对每一支路送电看送那个断路器蜂鸣器报警就是那一回路漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-12-18 22:33:58 来自手机 | 只看该作者
你仔细阅读一下说明书吧!看看一直叫的是不是漏电指示,成套设备非常智能的,有欠压 过流 过压 漏电  功率因数 谐波 等等报警指示。漏电保护都有一个动作电流参数,小于动作电流的漏电,断路器当然不会跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报