发表于 2014-12-27 08:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了防止闪停 有什么办法 能让停电10S内 设备不停止(接触器

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-12-27 10:52:21 | 只看该作者
用延时断开时间继电器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-12-28 20:41:23 来自手机 | 只看该作者
停电设备不停止?只有用UPS才可以办到。你说的接触器是什么意思?莫非是让接触器继续吸合不复位?你只有保证控制回路不断电。停电10秒内要保证只能用断电型时间继电器和一个电压型继电器的常闭触头共同

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-12-29 08:22:41 | 只看该作者
闪停 几秒钟 甚至有时是几十毫秒 接触器会因为失电而复位  等操作工 过去在重新启动设备 时间太长造成全厂停产  我的意思是就在短时间内闪停让接触器不复位

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-12-29 09:31:45 | 只看该作者
是什么原因造成闪停的,由于雷电、大风造成的供电系统闪络,还是自身供电系统不稳定。
建议你可以加装防闪络装置,现在市面上有不少品牌。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-2-11 21:21:07 来自手机 | 只看该作者
楼主这么说就只能用直流接触器啦,控制箱里面电池不间断供应控制用直流电,比如ups