本帖最后由 whybbdbb 于 2016-1-11 15:56 编辑
查线路是最费时间的啊,处理一个故障从检查到处理完毕得几个小时,不好弄啊!前几天朋友家漏电开关送不上电了,听他说有时能送上电,不过用一天或者一会儿就跳闸,有时还送不上,我去了,送电直接就送不上,火线零线都拆下来,用万用表10K档测量,火线零线地线全部没有阻值。把所有的用电器全部拔下来,还是没有阻值,排除了用电器的故障,锁定在线路上。这故障的一路带了两个卧室,一个厅,都没有电,他家是新装修的能有一年半吧,没想到能遇到这么大的电气故障,开始找从配电箱到插座的第一个点,每个插座都打开了,一共有九个在明面上还有两个在电坑内打不开没法检测,分开了主卧到次卧的线路,发现次卧的线路阻值正常了,主卧怀疑在电坑内的插座为配电箱到插座的第一个点。在配电箱内把故障这一路的火线接到不带漏电的开关上,单送一个火线,测量次卧分开的线零线地线和火线全带电,这时听到墙内传来短路的声音,故障点大体的位置判断出来了,就是主卧到次卧的线路有故障,因为没法打开只好停了,等朋友把电坑给打开后才能继续检查。把所有的插座都重新装好,这已经有两个半小时多了。等朋友把电坑给打开后才能再检查,到了第三天我休息了,我朋友把电坑用电锯给锯开了,第一个插座盒在电坑里封的,把线头给打开了,测量是主卧到次卧的电线短路,抽出来一看是管内有水,造成电线绝缘降低,每段线都有3公分左右变色碳化,重新换线后故障排除,今天换线又用了一个半小时,整体处理这个故障是去了两次,费时4个多小时不到五个小时。重新装修有的线路都做成了死线,给检修造成了很大的麻烦。管内有水的应该换电缆这样基本就不会再坏了,如果还换BV线下次还容易坏,朋友家有点剩下的BV线我给换上了,也不能再去买电缆了,不坏就这么样了,坏了再说吧,嘿嘿! |
|