今天和个同行聊天。他是物业电工,他帮业主,接家里面的插板。如图。 插板的疑惑
墙壁上的三根线和插板对接。接好后,在插板上接台灯能正常的使用。
接台风扇,台风扇不工作。把N线和PE线对调后,接上台灯和风扇都能正常的工作。我是没有整明白。忘师傅些指点哈。谢谢。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-1-10 08:19:19 | 只看该作者
台灯你是火线接火线零线接地线  能够成回路 灯能亮  ;风扇   你是火线接火线 地线接零线  零线接地线  风扇的地线实在外壳上接的 不是在电机上接的 当然不会转了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-10 12:17:54 | 只看该作者
火线L接L是对的零线N和接地线PE是接错了,原因是以前装修或前期施工零线和地线接错了。志于台灯亮风扇不转对调N于PE线后一切正常了,上楼分析的非常透彻了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-1-10 20:37:04 | 只看该作者
这么简单都搞不懂啊:L

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-1-10 21:00:04 | 只看该作者
如你所说,把壁插线接到线板上,在插负载。把壁插的地线接到了线板上的零线上。台灯有电,风扇不能工作。:D:D:D

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-16 12:38:53 | 只看该作者
郁闷、郁闷!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-20 23:44:40 | 只看该作者
这样的接线不规范!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-25 08:56:30 | 只看该作者
这样的接线,不是不规范,而是严重错误,这种人只能号称电工,其实非也!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-1-27 15:04:17 来自手机 | 只看该作者
怎么没有跳闸