疑惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-20 21:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样的,昨天我用四个晶闸管做了一个单相全波整流,电路没问题,电源线用两根黑色软导线约长50cm,正负极和电源线一样两根黑色软导线约长50cm,接上电源220V,得到直流电压225V,非常正确。于是第二天,开关柜需要试验操作回路,用220V直流电源,我就将电源线接至220V交流电,由于开关柜离电源箱有段距离,现将直流输出接长15m(用的是百搭色护套线,也就是普通平行线),结果用万用表测量得到直流303V.然后就将电源线接长15m(还是那段线,),将直流输出直接接至开关柜操作回路,用万用表测量直流电压为225V,不知道什么原因,望各位师傅为我解惑

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-21 17:11:34 | 只看该作者
分析下: 1单相全波整流 加滤波补偿电容带负载的情况下 有可能得到225V  2不加电容的不带负载的情况下 应该是220*0.9=198  3加电容不带负载应该是220*1.414=311  4所带负载不同 电压降不一样 轻负载一般220*1.1=242 !你这就是带不带负载的问题 带了负载当然有电压降!还要疑问你这不带滤波补偿电容 怎么升电压了?? 不对之处请指正 共同学习 共同提高!

点评

前后两次都没有带负荷,首先没有用滤波,前后两次的区别是,第一次是将整流电路直接接到电源箱,直流输出用再接长一段导线,这时空载测电压成300多伏了,第二次将242V(我这电压高点,1000KVA变压器新装,没带什么负  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:05

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-21 21:05:04 来自手机 | 只看该作者
沙和尚 发表于 2015-4-21 17:11
分析下: 1单相全波整流 加滤波补偿电容带负载的情况下 有可能得到225V  2不加电容的不带负载的情况下 应该 ...

前后两次都没有带负荷,首先没有用滤波,前后两次的区别是,第一次是将整流电路直接接到电源箱,直流输出用再接长一段导线,这时空载测电压成300多伏了,第二次将242V(我这电压高点,1000KVA变压器新装,没带什么负荷)交流电源线加长,然后接到整流电路中,直流输出测电压正常,回路可以便用

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-22 06:50:06 来自手机 | 只看该作者
整流用晶闸管?你可控场不多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-22 16:27:44 | 只看该作者
没用过晶闸管做全波整流 我一般都用整流桥堆 照你这么说 我想可能 是直流线引起的寄生 分布电容 直流引线越长就越接近滤波补偿电容 你可试试 直流引线很短时应该是 242*0.9=217 左右 直流引线很长242*1.414=342 左右
本人猜想 (对可控硅晶闸管的理解 只限于调压 ) 不对之处请指正 共同学习 共同提高!

点评

好的有时间再试试,那种晶闸管没有门极接线呀,阳极和门极一块的  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:36:10 来自手机 | 只看该作者
沙和尚 发表于 2015-4-22 16:27
没用过晶闸管做全波整流 我一般都用整流桥堆 照你这么说 我想可能 是直流线引起的寄生 分布电容 直流引线越 ...

好的有时间再试试,那种晶闸管没有门极接线呀,阳极和门极一块的

回复 支持 反对

使用道具 举报