电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4978|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

三个单相隔离变压器6000va 一合闸跳漏电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-21 16:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个单相隔离变压器6000va  一合闸跳漏电   断路器是c型100A  隔离互感器是星型接法  空载

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-21 17:39:58 | 只看该作者
传图上来,这个配置是你自己算好的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-21 20:46:14 | 只看该作者
传图呀,光说不行的         

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:19:18 | 只看该作者
三个单相变压器  N都接在一起  剩下的各接ABC三项  用100AC型带漏电的断路器(3P+n)  
变压器二次空载   一合闸断路器漏电就跳了  

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-27 18:17:25 来自手机 | 只看该作者
不问你jIU不把情况说完整?你怎么配置的哦?三个单相变压器,是不是都一样的参数?(匝数,绕向,线径,绝缘情况)是不是都从同名端输入?三个变压器有没有靠在一起?;你通入的是不是三相?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:54:45 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-4-27 18:17
不问你jIU不把情况说完整?你怎么配置的哦?三个单相变压器,是不是都一样的参数?(匝数,绕向,线径,绝缘 ...

三个都是同样的单项变压器、  没有靠在一起,每个变压器大概距离40Cm

点评

有可能接法问题。  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:52

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-4-28 16:52:10 | 只看该作者
agag 发表于 2015-4-28 15:54
三个都是同样的单项变压器、  没有靠在一起,每个变压器大概距离40Cm

有可能接法问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:16:59 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-4-28 16:52
有可能接法问题。

接法肯定没问题,不是每次漏电都跳,如果在合闸漏电不跳的话,就能正常运行。

点评

正常时你测量下每相负载是否平衡。  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-4-29 18:56:32 | 只看该作者
agag 发表于 2015-4-29 12:16
接法肯定没问题,不是每次漏电都跳,如果在合闸漏电不跳的话,就能正常运行。

正常时你测量下每相负载是否平衡。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-30 20:52:21 来自手机 | 只看该作者
98 昨天 18:56 引用: agag 发表于 2015-4-29 12:16 接法肯定没问题,不是每次漏电都跳,如果在合闸漏电不跳的话,就能正常运行。  正常时你测量下每相负载是否平衡                             不是不是说了变压器没有接输出?

回复 支持 反对