在机将进入供电高峰之季,电力变压器进入修复阶段。低压接线柱烧坏原因及预防,可在接头处沾贴温片和涂导电膏,以减少接住电阻。及时发现故障隐患。接线柱螺栓完好的。可把设备线夹固定压在接线柱上方。,用螺母锁紧接线柱,接线柱烧坏原因农村配电变压器的引入引出都是采用捛槊绝缘线,导线与变压器连接时,往往是将导线头做成圆环状,直接套在变压器接线柱上用l螺母压紧。有于导线连接处接触面积小,变压器高低压接线柱都是同接线螺栓而变压器低压侧的电流较大,在电流的作用下,同捛接触处发生电化学反应,产生电腐蚀,至使电阻变大。有此而恶性循环,结果是捛线烧蚀发黑,严重时引发打火拉弧,烧埙接线柱。压紧螺母松动。即使使用铜捛过度线夹,如果在按装减修时不压紧螺母,松动的螺母也会大电流作用下,也会发热。如果把接线柱和设备线夹压紧,这样可增加磁套管于接线间距离,有利于散热,如果压紧烧坏可更换新螺母,如果螺杆上半部烧坏可以把上半部据掉,设备线夹下以可机需使用。也可用铜螺杆套接法也就是大一号铜棒中间钻空攻丝另一端套丝上螺母加工好以把烧坏据掉,将加工好的部件套接在完好螺杆上,压紧把设备线夹压紧及可。先在也有用捛排带替捛lu缩绝缘电线效果很好。














回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-6-17 17:27:46 | 只看该作者
顶起,感谢分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-18 08:54:02 | 只看该作者
如果把接线柱和设备线夹压紧,这样可增加磁套管于接线间距离,有利于散热。真真的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-6-22 13:51:28 | 只看该作者
这是真的只要把设备线夹上的螺母压紧就可以了,