空调器抽真空时间及检漏方法,(挣俩烟酒钱花花)?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-15 08:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。(2)将充注软管接头与真空泵连接。(3)完全打开歧管阀LO低压手柄,开动真空泵抽真空。(4)一般23~35机型抽真空时间约为15分钟,45~65机型抽真空时间大约为20分钟,70机及以上机型抽真空时间约30分钟,确定压力表指针是否指在-0.1Mpa处,抽真空完成后,完全关紧歧管低压Lo手柄,关闭真空泵。(5)抽真空玩成后需要保压一段时间,以检查系充是否有漏点。一般45机型以下保压为3分钟,45机及以上机型保压为5分钟,保压期间检查压力回弹不能超过0.005Mpa(0.05公斤)。(6)检查真空后,稍微打开液阀放气,以平衡压力,防止拆管时空气进入,拆下软管后再完全打开高低阀。(7)上紧高,低压阀阀,帽以及充注口阀帽。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-15 19:32:20 | 只看该作者
方法基本正确,抽空时间根据系统管路来定。