继电器的选择:主要依据电动机额定电流来确定热继电器的型号及热元件的电流等级。在一般情况下,可选用两相结构的热继电器。当电网电压的均衡性较差,工作环境恶劣或较少照管的电动机,可选用三相结构的热继电器。
注意:热继电器的整定电流(即动作电流)通常与电动机的额定电流相等或额定电流的0.95~1.05倍。
如果电动机拖动的是冲击性负载或电动机启动时间较长的情况下,选择的热继电器整定电流要比电动机额定电流高一些。但对于过载能力较差的电动机,所选用的热继电器的整定电流
应适当小些。型号的选用应根据电动机的接线方式决定,当定子绕组采用星形接线时,选择通用的热继电器即可。如果绕组为三角形接线,则应选用带断相保护装置的热继电器。
顺便指出:根据IEC标准,热继电器有两种类型:
  • 1型热继电器,其整定电流根据所配合电动机的满载电流来确定,一般等于或稍大于电动机的额定电流。在整定电流下热继电器不动作,过载时则按过载幅度在相应的时间内动作。我国生产的热继电器均为1型。以上所述的热继电器的保护特性及选用均是针对1型而言;
  • 2型热继电器,其整定电流就是最终动作电流,即以热继电器的动作电流为基准。热继电器在整定电流下应在规定的时间内动作。当电流降低到整定电流的某一百分数时,热继电器不应动作。