请教关于电动机星三角降压延时启动各元器件的选型

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-16 09:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在已知电机额定电流的情况下,星三角启动线路中用到的断路器、交流接触器、熔断器、继电器时间继电器的大小如何选取

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-16 10:15:04 | 只看该作者
QF=1.3Ie,     KM=1.3Ie,   FU=1.5-2.5Ie,  FR=0.9-1.05Ie,  KT选择符合线路电压电流要求即可。

点评

非常感谢  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:26

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-7-16 10:26:32 | 只看该作者
心静怡和 发表于 2015-7-16 10:15
QF=1.3Ie,     KM=1.3Ie,   FU=1.5-2.5Ie,  FR=0.9-1.05Ie,  KT选择符合线路电压电流要求即可。