推荐
楼主 |
发表于 2015-8-6 20:13:45
|
只看该作者
本帖最后由 WU199055 于 2015-8-6 20:20 编辑
这是接线图 P10接左1接触器no处 P11接左2接触器no处 15接左1接触器A2 16接左2接触器A2
21和22分别为启动按钮 P44为PLC输出端(左1和左2接触器都由其输出) 继电器上端02为火线 20为停止按钮
现测得继电器上端电压正常为220V 按下启动按钮左1和左2接触器线圈电压都只有130V 继电器指示灯亮 PLC上无输入
现在我该怎么查啊
|
|