电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 29873|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

施耐德塑壳断路器NSX630N的整定值如何设定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 12:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题这个系列的断路器上有lr,isd,tr,tsd,等参数,如何设定。有没有经验数值?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-5 12:58:35 | 只看该作者
我建议你把这个型号的图片给上传上来,这样就容易给你答案

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-5 20:48:04 | 只看该作者
楼主还是上传图片吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 21:05:36 来自手机 | 只看该作者
Ir,tr分别为长延时电流设定倍率及时间。ISd,tSd分别为短延时倍率及时间。In是开关速断倍率。开关额流见标示值,

点评

谢谢您的回复,所指的长延时与短延时的时间是可以设定的吗?还有短延时脱扣isd与短路lm之间有区别吗?  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:26

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-7 12:26:19 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-8-6 21:05
Ir,tr分别为长延时电流设定倍率及时间。ISd,tSd分别为短延时倍率及时间。In是开关速断倍率。开关额流见标 ...

谢谢您的回复,所指的长延时与短延时的时间是可以设定的吗?还有短延时脱扣isd与短路lm之间有区别吗?