电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14079|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

线路电压降最简单最实用计算方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-10 07:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路压降计算公式:△U=2*I*R
I:线路电流
L:线路长度
1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2)
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19)
不符合要求。
2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的
就是欧姆定律:U=R*I
但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-10 08:32:26 | 只看该作者
谢谢分享,。 线路电压降最简单最实用计算方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
板凳
发表于 2015-8-10 19:33:26 | 只看该作者
谢谢分享,。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-10 20:30:32 | 只看该作者
谢楼主,涨知识                       

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-10 20:49:36 | 只看该作者
不错的计算知识,感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-10 22:08:11 | 只看该作者
交流电路导线感抗也应该计算上吧?我计算压降一直是查手册上的负荷矩,比如,YJLV22电缆负荷矩在70℃,功率因数0.8时为0.074%/A*km,若负载电流200A,距离500m时,压降为0.074*200*0.5=7.4%。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-10 23:12:10 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-13 20:53:17 来自手机 | 只看该作者
谢谢!让我有所得!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-14 06:05:44 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-14 08:50:55 | 只看该作者
谢谢分享 。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-8-17 11:19:27 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-6-15 22:38

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表