水泵平时由变频自动运行,压力到了就停,水压不够时就打到手动,已经使用了两年一直正常,近期不行了。首先是变频器报了一次故障,复位之后就不能启动,一起就跳闸,对电机进行检测,两相对地相间都是零。更换电机之后,变频启动就跳闸,工频正常,不知道什么原因,在此恳向大侠求解。在此先谢了!!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-26 07:54:21 来自手机 | 只看该作者
最后怎么样,是什么原因造成的?跳闸是空开或断路器跳吗,还是误监测压力所致无法启动

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:09:45 | 只看该作者
变频器是ab的,变频启动就顶抽屉柜,工频就没事。电机37千瓦,空开100安。电机绝缘摇测1000兆欧,电缆摇测也合格

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-2-18 06:35:32 | 只看该作者
点击线路没事,变频空载试运行下如正常,可能是变频起启动方式或者加速时间参数设定的原因!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-12 21:52:31 | 只看该作者
断开变频器负载也跳吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-12 21:53:05 | 只看该作者
不知变频报什么故障类型,一般都有故障代码的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-13 11:02:37 | 只看该作者
什么品牌变频器,请报告故障代码!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-13 20:37:12 来自手机 | 只看该作者
估计是有漏电造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-14 21:15:35 | 只看该作者
怎么没答案了?????

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-14 21:16:12 | 只看该作者
怎么没答案了?????

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-21 13:59:38 来自手机 | 只看该作者
充电电阻坏,或者是变频模块,驱动电路

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-1-8 19:08:43 来自手机 | 只看该作者
有点麻烦,按照你说都正常了,怎么还跳呢,变频器坏了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-1-11 15:10:46 来自手机 | 只看该作者
把变频故障解决了不就好了吗?既然变频显示故障,必须要消除

回复 支持 反对

使用道具 举报