微信用户“一沙一世界”求助:电机三相电流不平衡原因有哪些?
三相异步电机,电流应该是基本平衡的,不平衡的的话,一定是电机某相绕组有问题,一般是砸间短路,或者线路有问题了,这个没有标准,你要知道如果三相异步电机如果电流不平衡,就会使得三相绕组受力不均匀,加速多轴的磨损,很可能导致偏心,造成定子和转子摩擦进一步损坏。总之这个没听说过有标准范围内可以运行的。
电动机起动后,测量三相空载电流,若某一相电流与三相电流平均值的差大于平均值的10%,即可认为三相空载电流不平衡。这是,应首先检查电动机三相电源电压是否平衡,若电源电压是平衡的,则故障在电动机内部,应进行以下检查:
各相定子绕组首尾或定子绕组中部分线接反,应进行纠正;电动机各相定子绕组匝数相差较大,用双臂电桥测量各相绕组电流电阻,若电阻值相差较大,说明绕组匝数有误,应进行冲绕;定子绕组匝见短路或接地,应找出故障点,并予以排除;多路并联定子绕组有个别支路断线,应找出短线处,重新焊接,做好绝缘包扎;定子引出线极性接错,应纠正接线。
电动机运行时三相电流不平衡的原因有:
(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;
(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;
(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;
(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-17 13:10:06 | 只看该作者
谢谢分享,以后在工作中一定学以致用

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-17 13:11:31 | 只看该作者
收藏了,以后看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-30 21:39:33 | 只看该作者
看吧 来得少 这里都有贴了  我还去多问了一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-2 17:54:55 | 只看该作者
学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-3 13:11:06 | 只看该作者
这种问题得综合分析,我遇见过是外部接触器触点接触不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报