楼主
发表于 2015-8-29 11:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有台普通22KW的电机 螺杆空压机上面的 用1号变压器电源 现在出现不平衡报警停机 消除报警正常送电 电机又能正常工作 用一段时间又会出现不平衡 后测量电压 相差10V左右 把不平衡保护关掉 试的时候出现不平衡持续几秒钟 又恢复正常 换了2号变压器电源能正常工作 可是拉的临时线 线路太远 只有用1号变压器这个电源 但是老是不平衡 把线路上的断路器全换掉还是不行 这线路上其他电机又是正常工作的 想问问这个到底是什么问题 会不会是谐波造成的 这个变压器带有几台中频炉 如果是谐波的话 加输入电抗器 会不会好一些 求大神 告知

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-8-29 12:02:08 | 只看该作者
电机绝缘 对地都是好的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-29 17:17:24 | 只看该作者
大神们 咋都只来看看啊 帮帮忙 想一下办法啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-29 20:41:20 | 只看该作者
最好是在中频炉方面做好接地,再一个就是在电机侧加装平波电抗器

点评

好的 我在试试 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:42

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-29 22:15:39 来自手机 | 只看该作者
估计你的输入就不平衡,还要看看电机绕组绝缘情况。最好考虑转子串动,导条断裂,接触不良

点评

你改用2#变压器电机能正常使用,说明电机是没问题的,何必去拆电机看看呢?  发表于 2015-9-4 17:16
谢谢吴师 明天拆电机看看  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:43

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:42:26 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-8-29 20:41
最好是在中频炉方面做好接地,再一个就是在电机侧加装平波电抗器

好的 我在试试 谢谢

点评

不客气,希望能帮到你,如果处理好了希望将维修过程分享一下  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:47

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:43:48 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-8-29 22:15
估计你的输入就不平衡,还要看看电机绕组绝缘情况。最好考虑转子串动,导条断裂,接触不良

谢谢吴师 明天拆电机看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-30 20:47:11 | 只看该作者
鬼晓得 发表于 2015-8-30 20:42
好的 我在试试 谢谢

不客气,希望能帮到你,如果处理好了希望将维修过程分享一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-9-4 17:13:26 | 只看该作者
如果电机的控制是单片机控制,有可能是谐波干扰,加输入电抗器可能解决,供你参考!

点评

谢谢 已解决 不是单片机控制的  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:22

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-9-4 19:22:22 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-9-4 17:13
如果电机的控制是单片机控制,有可能是谐波干扰,加输入电抗器可能解决,供你参考!

谢谢 已解决 不是单片机控制的

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-11-28 20:18:04 | 只看该作者
估计你的空压机应该比其他电机大许多吧!