电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8792|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

直流电源漏电!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-21 20:41:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一直流电源,只要一插电,外壳对人体就有150V左右的电压,将里面的强电部分全部悬空,现象一样,特请坛里的高手指点,看问题会是在哪?

IMG_20150921_152606.jpg (1.28 MB, 下载次数: 252)

IMG_20150921_152606.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-21 20:46:19 | 只看该作者
一般是接地电阻或者电容有问题。
期待楼下更精准的回答。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-21 20:57:20 | 只看该作者
由于该电源的构造复杂难免会出现感性或者容性感应电压,这个直接将机箱外壳接地,就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-22 07:44:11 | 只看该作者
换个三头插头看看,同时机箱需接地......

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:17:01 | 只看该作者
感谢大家,线上的人把转接插板的地线端子搞掉了,才造成机壳带电,换了个插线板,一切OK了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-22 21:02:31 | 只看该作者
直流电源漏电!是要当心哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-6-4 06:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报