电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7214|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

探讨无功补偿柜,烧毁原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-7 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天到现场看到一台1000kVA箱变(沙场用的),补偿柜被烧,
由于没有照片,先用文字简单的描述一下,补偿是300kVA,分10路,总刀闸600A,下接三个避雷器,刀闸下用铜排分到各支路的DZ47(63A),DZ47下用63A的电容交流接触器,下接30kVAR的电容,从铜排到每支路的线为BV—10平方的,
烧毁的情况是,前三路的DZ47,接触器,和电容被烧毁,当然还有A,B,C三相的铜排最左端有被烧,相当于给铜排倒角而已
希望各位前辈赐教,如果描述不清楚请各位海涵

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-7 20:01:24 | 只看该作者
电容是爆裂了吗?补偿控制智能仪有无故障记录,电容用了多长时间了?

点评

三个电容没有爆裂,有少部分液体流出,补偿器没有问题,电容用了7个月,  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-10-7 20:33:29 | 只看该作者
300kVar的补偿柜宜分成2×150kVar。我单位用的就是8×30kVar的补偿柜,接触器、熔断器经常烧,换到9511的都不行,最后毛线换为CDM1-225M 80A/3300+CJ20-100A,才算用的住。

点评

可以说说为什么要分成更小的电容补偿呢,而且为什么在30kVar电容要 用 如此之大的接触器和 断路器 呢 ,毕竟30kVar的电容 ,额定 电流 才38.5A  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:50

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-10-7 20:36:52 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-10-7 20:01
电容是爆裂了吗?补偿控制智能仪有无故障记录,电容用了多长时间了?

三个电容没有爆裂,有少部分液体流出,补偿器没有问题,电容用了7个月,

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-10-7 20:50:23 | 只看该作者
FYCBW369 发表于 2015-10-7 20:33
300kVar的补偿柜宜分成2×150kVar。我单位用的就是8×30kVar的补偿柜,接触器、熔断器经常烧,换到9511的都 ...

可以说说为什么要分成更小的电容补偿呢,而且为什么在30kVar电容要 用 如此之大的接触器和 断路器 呢 ,毕竟30kVar的电容 ,额定 电流 才38.5A

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-8 20:27:51 | 只看该作者
你试一试就知道了,或者是我的运气不好?

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:04:55 | 只看该作者
FYCBW369 发表于 2015-10-8 20:27
你试一试就知道了,或者是我的运气不好?

谢谢

点评

自己成套大容量电容柜一定要谨慎,特别是带变频设备的。亲眼见过烧毁的动态分相补偿柜,绝对大厂产品,用的复合开关,通风散热不良,刀开关下面母排都烧了。  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:30

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-11-20 19:30:50 | 只看该作者

自己成套大容量电容柜一定要谨慎,特别是带变频设备的。亲眼见过烧毁的动态分相补偿柜,绝对大厂产品,用的复合开关,通风散热不良,刀开关下面母排都烧了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册