第一章           一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。变压器     
一、        油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变压器、带负荷调压
变压器及并联电抗器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器定额乘以系数2.0 、整流变压器按同容量电力变压器定额乘以系数1.60                                                         
   
二、变压器的器身检查:4000kV·A以下是按吊芯检查考虑,4000 kV·A以上是按吊钟罩考虑,如果4000 kV·A以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘以系数2.0
   
三、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2
   
四、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥定额,电炉变压器执行同容量变压器干燥定额乘以系数2.0
   
五、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。
六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤定额中。                                               
七、本章定额不包括下列工作内容:
1.
变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。              
2.
变压器铁梯及母线铁构件的制作安装。另执行本册铁构件制作、安装定额。                                                   
3.
瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内。                                                         4.端子箱、控制箱的制作安装,另执行本册相应定额。   
5.
二次喷漆发生时按本册相应定额执行。
         
第二章 配电装置       

   
二、本章设备安装定额不包括下列工作内容,另执行本册相应定额:
   
.端子箱安装。
   
.设备支架制作及安装。
   
.绝缘油过滤。
   
.基础槽(角)钢安装。
   
三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,也不包括二次灌浆。
   
四、互感器安装定额系按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特
殊情况另作处理。
   
五、电抗器安装定额系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不作换算,一律执行本定额。干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器的安装。
   
六、高压成套配电柜安装定额系综合考虑的,不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。
   
七、低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册第四章。
   
八、组合型成套箱式变电站主要是指10KV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置其外形像一个大型集装箱,内装624台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道,称为集装箱式低压配电室,列入本册第四章。
              
第三章    母线、绝缘子     
   
一、本章定额不包括支架、铁构件的制作、安装,发生时执行本册相应定额。
   
二、软母线、带形母线、槽型母线的安装定额内不包括母线、金具、绝缘子等主材,具体可按设计数量加损耗计算。
   
三、组合软导线安装定额不包括两端铁构件制作、安装和支持瓷瓶、带形母线的安装,发生时应执行本册相应定额。其跨距是按标准跨距综合考虑的,如实际跨距与定额不符时不作换算。
   
四、软母线安装定额是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其定额人工乘以系数1.08
   
五、软母线的引下线、跳线、设备连线均按导线截面分别执行定额。不区分引下线、跳线和设备连线。
   
六、带形钢母线安装直接执行铜母线安装定额。
   
七、带形母线伸缩节头和铜过渡板均按成品考虑,定额只考虑装。
   
八、高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑,定额只包含现场安装。封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0
            
第四章 控制设备及低压电器       
一、        本章包括电气控制设备、低压电器的安装,盘、柜配线,焊()     
线端子,穿通板制作安装,基础槽、角钢及各种铁构件、支架制作、安装。
   
二、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其它均未包括支架制作、安装。发生时可执行本章相应定额。
三、控制设备安装未包括的工作内容:                              
1.
二次喷漆及喷字。
2.
电器及设备干燥。                                               
3.
焊、压接线端子。
4.
端子板外部(二次)接线。
   
四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片等,但不包括屏上开孔工作。
五、设备的补充油,按设备考虑。
六、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。发生时应另行计算。
七、轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
八、铁构件制作安装定额适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装。