电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 68446|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

电闸推不上去的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-12 11:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因是漏电或短路。如果有装漏电开关可从试验小按钮有没有弹出来可判断,小按钮弹出来的就是漏电,没有的就是短路或严重过负荷。处理方法最常用的是排除法。将家里的电器插头全或分路开关全关掉,然后将电闸推上去,此时电闸不跳的话再将各种电器及灯具逐一通电,哪个电器一插就跳就是那个电器漏电或短路。第二种情况是电气全扒掉下一推电闸就跳,这时可将电闸用户端的电线全部卸下来,再推电闸还跳的话是空负荷开始关或漏电器本身的事。如果不跳就是是电缆的事,可用分段法用摇表测下对地电阻及相间电阻。最后提示一下节能灯及厨房电气最容易引起跳闸,还有漏电开关泄漏电流调得太小都有可能。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-12 11:52:04 | 只看该作者
好贴,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-10-12 14:15:19 | 只看该作者
就是零序互感器的影响                           

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-12 18:47:01 | 只看该作者
总结的不错。支持!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-12 21:00:35 | 只看该作者
楼主分享的资料非常不错            

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-10-12 21:17:51 | 只看该作者

很基础,但很实用,谢谢分享哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-10-13 08:01:25 | 只看该作者
除节能灯外,筒灯也一样发生与节能灯相同的故障,拆除筒灯适配器来看,电子元器件已经烧蚀损毁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-10-24 18:26:24 | 只看该作者
收藏住,留着以后看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-10-24 23:28:57 | 只看该作者
有些漏电开关电流不大的短路不会跳吧,