建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因数
电器负荷的计算
确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。
有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即
pj=Kx*∑Pe
式中Pj——有功计算负荷(kW) ,∑Pe——同类设备的总容量(kW) ,Kx——设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。
由于各类用电设备的功率因素不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。
1.计算电流
Ij=Pj/Ucos∮
式中Ij——计算电流(A)
Pj——有功计算负荷(W)
U——额定相电压(V)(单相=220,三相=380)
cos∮——功率因素
2.每相有功电流和无功电流的计算
Ia=Pj/220
Ir=Ia tg∮
式中Ia、Ir分别为有功电流和无功电流(A)
3.总的工作电流计算
Ijs总=根号[(∑Ia)2+((∑Ir)2]
式中∑Ia、∑Ir分别为该相线路上的有功电流、无功电流之和。Ijs总——总的计算电流(A)
|
|