用中间继电器HH54P来控制4个交流接触器CJX2-2510,继电器发热,摸着烫手,

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-21 21:35:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个问题,向各位高手请教一下,希望能从元件的技术参数方面,给我解答一下继电器发热的原因,继电器HH54P,接触器CJX2-2510,控制图和元件图如下;

360截图20151021211213814.jpg (5.38 KB, 下载次数: 475)

继电器KA

继电器KA

360截图20151021213218902.jpg (67.19 KB, 下载次数: 417)

接触器KM

接触器KM

360截图20151021213134205.jpg (80.44 KB, 下载次数: 415)

控制图

控制图

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-11-27 07:26:36 | 只看该作者
杨瑞华 发表于 2015-11-26 22:27
是触头发热还是线圈发热,好像没有听明白,可否详解一下?才好解释。

我估计线圈没有发热,应该是触头,那个继电器头,温度很高,有烫手的感觉,但目前用了,2个月了,没有问题,就是继电器那里还是发热

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-10-22 11:08:18 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-10-22 08:51
根据电路图继电器使用没问题,如果长时间使用在允许绝缘等级温度范围内,绝对能可靠工作。

谢谢,目前才刚投入使用,就是担心长时间以后,会不会有隐患,这东西是隔12小时用12小时,

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-10-22 11:04:51 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-10-22 09:53
建议采用触点容量再大一些的中间继电器

我查看元件参数,继电器的触点容量是5A的,接触器的线圈电耗最大也才5W,从元件参数看,并没用不妥,现场并没有接触不良的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-21 22:10:43 | 只看该作者
AC220V的?发热正常。建议买优质的,如国产欣灵,或用JZC1-44代替。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-10-21 22:57:08 | 只看该作者
FYCBW369 发表于 2015-10-21 22:10
AC220V的?发热正常。建议买优质的,如国产欣灵,或用JZC1-44代替。

是的,220的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-22 07:09:42 | 只看该作者
是选型问题,中间继电器选型不对。

点评

我也这样认为,可是,有什么专业的解释吗,从元件的技术参数方面  详情 回复 发表于 2015-10-22 07:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-10-22 07:35:40 | 只看该作者
SCGYWXK 发表于 2015-10-22 07:09
是选型问题,中间继电器选型不对。

我也这样认为,可是,有什么专业的解释吗,从元件的技术参数方面

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-22 08:51:55 | 只看该作者
根据电路图继电器使用没问题,如果长时间使用在允许绝缘等级温度范围内,绝对能可靠工作。

点评

谢谢,目前才刚投入使用,就是担心长时间以后,会不会有隐患,这东西是隔12小时用12小时,  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-10-22 09:53:32 | 只看该作者
建议采用触点容量再大一些的中间继电器

点评

我查看元件参数,继电器的触点容量是5A的,接触器的线圈电耗最大也才5W,从元件参数看,并没用不妥,现场并没有接触不良的情况  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-10-22 11:03:42 | 只看该作者
这类小继电器 还有一种大功率的,相对发热好点,还有就是多装一个或几个,

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:40

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:40:49 | 只看该作者
53585564 发表于 2015-10-22 11:03
这类小继电器 还有一种大功率的,相对发热好点,还有就是多装一个或几个,

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-10-24 15:23:05 | 只看该作者
2个中间继电器控制2个接触器

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册