[求助] 西门子PLC如何取高电压值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-3 09:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子S7-200plc采集0~1000KV高压端反馈的电压信号,电压表测量传感器电压最低30V,最高250V。用电压变送器还是其他方案,求详解。新手入门,请多关照

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-3 15:22:13 | 只看该作者
初学,进来看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-3 19:51:33 | 只看该作者
用电压互感器                                       

点评

谢谢您的指点,设备上是使用电压互感器把100KV以上的电压降1000倍得到的电压,用电压表显示的,我想把这个电压表的电压值用PLC采集下来,需要一个降压,这个降压用什么元件?  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-11-4 14:56:53 | 只看该作者

谢谢您的指点,设备上是使用电压互感器把100KV以上的电压降1000倍得到的电压,用电压表显示的,我想把这个电压表的电压值用PLC采集下来,需要一个降压,这个降压用什么元件?

点评

这个不知楼主用的什么牌子的PLC,以及你要设计系统变送电压最大值是多少?  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-4 20:16:45 | 只看该作者
lightertao 发表于 2015-11-4 14:56
谢谢您的指点,设备上是使用电压互感器把100KV以上的电压降1000倍得到的电压,用电压表显示的,我想把这 ...

这个不知楼主用的什么牌子的PLC,以及你要设计系统变送电压最大值是多少?

点评

谢谢您,西门子S7-200 224XP cn PLC,传感器输出电压最大值为500V。我加了个电压变送器,0~500V输入,0~5V输出。用PLC采集0~5V电压值。  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:32

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:32:57 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-11-4 20:16
这个不知楼主用的什么牌子的PLC,以及你要设计系统变送电压最大值是多少?

谢谢您,西门子S7-200 224XP cn PLC,传感器输出电压最大值为500V。我加了个电压变送器,0~500V输入,0~5V输出。用PLC采集0~5V电压值。

点评

还有一个问题要请教一下,西门子S7-200PLC PPI通讯,如何一次读多个寄存器?如读VW100,VD200,Q0.0,Q2.0四个。  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:36:13 | 只看该作者
lightertao 发表于 2015-11-5 09:32
谢谢您,西门子S7-200 224XP cn PLC,传感器输出电压最大值为500V。我加了个电压变送器,0~500V输入,0~5 ...

还有一个问题要请教一下,西门子S7-200PLC PPI通讯,如何一次读多个寄存器?如读VW100,VD200,Q0.0,Q2.0四个。

回复 支持 反对