电压互感器与电表计算方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-4 08:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
互感器的电表有两种情况:
1.只有电流互感器,就要看互感器的比例是多少的了,这个比例是按标称一次侧匝数穿绕时的倍率.举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,若穿绕4匝,则倍率为20.(三相计量时3个互感器的比例必须一致)
2.有电流互感器的同时还有电压互感器(高压计量时才会采用),此时的计算就要复杂一些。电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh.
最后说明一下;电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-4 11:07:57 | 只看该作者
这里我有一个不明白的是电流互感器穿几匝,怎么穿法,是将电线穿进去再从互感器外回上来再穿进去,是这个意思吗?

点评

你 理解的非常正确,版主老是发帖,但是回复却极少的  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:27

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-4 20:27:05 | 只看该作者
被雪下过的冬天 发表于 2015-11-4 11:07
这里我有一个不明白的是电流互感器穿几匝,怎么穿法,是将电线穿进去再从互感器外回上来再穿进去,是这个意 ...

你 理解的非常正确,版主老是发帖,但是回复却极少的

点评

嗯,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-6 10:11:39 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-11-4 20:27
你 理解的非常正确,版主老是发帖,但是回复却极少的

嗯,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-26 21:02:00 | 只看该作者
倍率的问题,很好算的。