变压器的规格型号划分标准:
①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。
②按绝缘散热介质分:干式变压器油浸式变压器,其中干式变压器又分为: SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。
③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器硅,非晶合金铁芯变压器。
④设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。
⑤按相数分:单相变压器,三相变压器。
⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按即按即按即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA, 250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。
当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时:
SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )
式中:SN--箱变在5年内所需配置容量,kVA
∑PH--5年内的有功负荷,kW
KS--同时率,一般为0.7~0.8
cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85
η--变压器效率,一般为0.8~0.9
根据公式一般把 KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8
SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH
实例:某小区按照50W/m2设计,则
PH=50×19200=960kW
SN=1.17×960=1123kW
故该小区选择3台400kVA变压器。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-23 11:18:04 | 只看该作者
0.7~0.8
cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85
η--变压器效率,一般为0.8~0.9
根据公式一般把 KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8
SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH
实例:某小区按照50W/m2设计,则
PH=50×19200=960kW

回复 支持 反对