我们电厂的布袋除尘设备是通过plc模块控制的,有一次两台炉的除尘PLC柜里的控制变压器和开关电源(220变24V)都坏了,请问这是什么原因导致的呢

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-12-31 16:52:07 | 只看该作者
质量差引起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-31 16:52:10 | 只看该作者
质量差引起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-31 18:25:17 | 只看该作者
变压器二次可能短路了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-31 20:50:17 | 只看该作者
供电质量有问题或者负荷有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-1-4 10:28:57 来自手机 | 只看该作者
输出侧短路或者接地……

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-7 21:24:39 | 只看该作者
检查负载有无短路,然后换新的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-2-2 10:59:12 | 只看该作者
控制回路有短路现象,重点查接触器线圈,指示灯。