电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8283|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[原创] 控制电路故障的检查方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-22 14:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路故障的检查方法

一、电压测量法检查控制电路断路故障

控制电路断路时,各降压元器件不再有电压降,电源电压全部加在断路点两端,所以可以用万用表电压档测量电压来判断断路故障点。电压测量法检查控制电路如图1所示。
控制电路故障的检查方法
图1  电压测量法检查控制电路断路故障

【检查电源和熔断器】先测量1-2两标号点间的电压,判断电源和熔断器FU是否正常。若1-2点间无~380V,则表明熔断器熔断或电源故障。

【查找故障点】若1-2点间有~380V,可将万用表一支表笔固定于标号点2,按下按钮SB2,另一支表笔逐个测量控制电路中各触点间的电压,正常时除降压元器件KM线圈两端(2-7两点间)有~380V电压外,其余相邻各点间的电压均应为“0”,否则视为断路或接触不良。例如测得3-5两点间的电压为~380V,则表明按钮SB1或其两端连线为断路故障点。

二、电阻测量法检查控制电路断路故障

电路出现断路故障时,断路点两端的电阻为无穷大(“∞”),负载两端的电阻为某一定值,导线两端的电阻为零。所以可以用万用表测量电路的阻值来检查断路故障,电阻测量法检查断路故障如图2所示。
控制电路故障的检查方法
图2  电阻测量法检查断路故障

【判断故障性质】测量前,应先切断电源,使控制电路与主电路分开;测量时,按下起动按钮SB2不放,测量1-2两标号点之间的电阻,若阻值为“∞”,可以确定是断路故障。

【查找故障点】分段测量相邻两标号点间的电阻(测到5-7两标号点时,应按下起动按钮SB2),若测得某两点间的电阻为“∞”,则被测段故障。例如,测得3-5两标号点间的电阻为“∞”,则说明按钮SB1接触不良或其两端连接导线断路。

三、主电路断路故障的检查方法

图3所示为主电路断路故障的检查方法。
控制电路故障的检查方法
图3  电压测量法检查主电路断路故障
a)确定故障元器件  b)查找故障点

【确定故障元器件】如图3a所示,合上刀开关QS,按下起动按钮SB2,使接触器KM吸合,这时从三相电源向负载侧依次测量各元器件进线端的电压,即从三相电源L1、L2、L3→三相刀开关QS的进线端(上接线端)→三相刀开关QS的出线端(下接线端)→熔断器FU1的进线端→FU1的出线端→KM的进线端→KM的出线端→电动机,通过测得的电压来判断各元器件、连接导线是否正常。例如测得接触器KM的进线端三相电压正常,而KM的出线端三相电压不正常,则表明接触器kM的某触头接触不良或损坏。

【查找故障点】如图3b所示,若测得U21、V21两点间的电压正常,而U、V两点间的电压不正常,这时交叉测量,即测量U、V21两点间的电压,若电压不正常,则表明接触器L1相的触头故障。这时只需检修接触器KM的左侧触头即可。

短路故障的检查

一、电源间短路故障的检查

电源间短路故障可使熔断器的熔体熔断或使断路器跳闸,如果重新装入熔断器或合上断路器送电,保护装置还会动作。

【故障现象】如图4所示的电路中,按下起动按钮SB2,熔断器FU的熔体就会熔断。
控制电路故障的检查方法
图4  电源间短路故障的检查

【确定故障范围】断开电源,将熔断器FU的熔体拔出,以切断与主电路的联系。将万用表至于R×1档,测量1-2间的电阻值,电阻为“∞”,但按下SB2后,电阻为“0”,说明电源间存在短路故障,且短路的一端在标号点5之后,可以把1、3及它们之间的连线排除在外。这是因为如果2-1或2-3短路,在按下SB2之前,测量1-2间的电阻值就应为“0”。

【查找故障点】拆下7上的接线,按下SB2后,测量1-2间的电阻值,这时仍然为“0”,说明故障不在7号线,而在5号线周围。这时检查5号线,发现5号线与2号线短路,故障查出。故障排除后,按下起动按钮SB2,测量1-2间的电阻值为“∞”。

二、触头或元器件本身短路故障的检查

这类故障现象较为明显,只要认真分析电路的工作原理,了解电路中各个元器件的作用,就可以找出故障点,当然也可以用阻值测量法检查怀疑的触头、元器件。图5所示为双按钮同时按下电动机才能起动的电路。它是在起动回路串联一个起动按钮SB3,由于起动按钮SB2、SB3串联,单独按下SB2或SB3时,接触器KM不会得电吸合,SB2和SB3同时按下时,接触器KM才能得电,电动机才能起动。


下面以此例介绍分析法来查找这类故障。

【故障现象】按下停止按钮SB1,电动机不能停机。
控制电路故障的检查方法
图5  双按钮同时按下电动机才能起动的电路

【故障分析与排除】电动机停机是靠停止按钮SB1切断控制电路,使接触器KM断电释放实现的,若按钮SB1短路,会出现电动机不能停机。检查发现SB1两侧的接线头有毛刺而短路。将毛刺去掉后故障排除。

【故障现象】直接按下SB2,电动机启动。

【故障分析与排除】若起动按钮SB3的常开触头短路,则只需按下起动按钮SB2,接触器KM就吸合,电动机就起动。检查发现SB3触头因受潮而短路,进行干燥处理后故障排除。

机械工业出版社E视界


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-22 21:05:29 | 只看该作者
好资料 非常不错         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-3 16:12:58 | 只看该作者
楼主发帖辛苦了!狠狠顶一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-6 09:18:37 | 只看该作者
学习了,谢谢。顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-6 23:34:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-7 04:07:53 | 只看该作者
好资料,对像我这样的新手,真的值得好好学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-3-8 23:05

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表